制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 電纜故障測試儀波形怎么看 [打印本頁]

作者: 臺銳檢測設備    時間: 2024-11-29 11:00
標題: 電纜故障測試儀波形怎么看
  電纜故障測試儀的波形分析是確定電纜故障位置的關鍵步驟。以下是一些常見的波形分析方法:

  低壓脈沖法波形分析

  開路故障波形:發射脈沖為正脈沖波形,一次反射為負脈沖波形,二次反射為正脈沖波形,三次反射又為負脈沖波形,以此類推。定光標方法:發射脈沖上升沿與基線交點定為起點,一次反射脈沖下降沿與基線交點定為終點。

  低阻短路故障波形:波形特點與開路故障波形類似,但反射脈沖的極性相反。定光標方法:發射脈沖上升沿與基線交點定為起點,一次反射脈沖上升沿與基線交點定為終點。

  高壓閃絡法波形分析

  電流取樣測試波形:發射波形為正脈沖波形,反射波形為正脈沖波形,但脈沖前沿有一個向下的負反沖,隨故障不同,負反沖大小有較大差別。定光標方法:在發射脈沖上升沿與基線交點處定光標起點,在反射脈沖負反沖下降前沿與基線交點處,定光標終點。若在測試時反射脈沖無前沿負反沖,終點光標定在反射脈沖上升沿與基線交點處。

  故障點不放電波形:發射脈沖為正波形,一次反射脈沖為負波形,二次反射波形又為正波形,以此類推。同時,發射波形同反射波形間距離等于電纜全長。遇到這種波形時,可通過加大放電球隙、提高沖擊電壓,或加大電容容量、增加沖擊能量等方法迫使故障點閃絡放電。

  故障點二次擊穿放電波形:發射脈沖為正脈沖波形,一次反射為負脈沖波形,并且二次波形間距離為電纜全長。從第三個波形開始,測試波形與沖閃測試標準波形一致,其間距代表故障距離。定光標方法:先定前面二波形,看是否與電纜全長一致,然后再觀察后面幾個反射波形,看是否具有前面講的沖閃波形特點。

  其他注意事項

  對于不同類型的電纜,電波傳播速度不同,需要根據電纜類型設置相應的傳播速度參數,以便準確計算故障距離。

  可以通過波形對比功能,將故障電纜的測試波形與正常波形進行對比,有利于對故障進一步判斷。

  對于高阻故障,可以采用二次脈沖法或三次脈沖法,將復雜的高壓閃絡波形簡化為低壓脈沖短路波形,使波形判別更加簡單清晰。

  在分析波形時,需要結合電纜的具體情況和測試方法,綜合判斷故障的性質和位置。

作者: QQ聯系人    時間: 2024-12-5 07:03
你的帖子太有價值了,我已經收藏了!
作者: 追風趕月的人    時間: 2024-12-21 08:26
這個討論讓我受益匪淺,感謝大家的貢獻。
作者: 臺風天彩虹    時間: 2025-11-20 17:35
這個分享真是棒極了,有效的幫助到了我!




歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://m.0591mm.cn/) Powered by Discuz! X3.5