制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
費斯托氣缸的校驗方法
[打印本頁]
作者:
新東制造
時間:
2025-6-13 16:38
標題:
費斯托氣缸的校驗方法
費斯托氣缸
的校驗方法主要包括以下幾個步驟:
固定氣動執行機構:將氣動執行機構固定在校驗臺上,并接好氣源、控制氣源和位移檢測連桿。確保校驗臺上的儀表已經調校準確。
機械零點校準:
輸入4mA電流信號(0%),控制氣信號應為0.02Mpa,此時氣缸活塞行程應為零。
如果不為零,可通過調整調零螺桿上的螺帽來調整零點(零點高了緊螺帽)。
零點和量程需要反復調整,零點誤差要≤1%。
機械滿量程校準:
輸入20mA電流信號(100%),控制氣信號應為0.10Mpa,此時氣缸活塞行程應為上限值。
如果不為上限值,可通過調整量程拉簧的松緊來調整量程(量程小了松拉簧,量程大了緊拉簧)。
零點和量程需要反復調整,滿量程誤差要≤1%。
機械量程中點定位:
零點和量程調準后,輸入12mA電流信號(50%,0.06Mpa),調整位置變送器連接桿的位置,使其在該點保持與水平面垂直。
費斯托氣缸全行程偏差校準:
輸入控制氣信號0.02Mpa(0%),然后逐漸增加輸入信號至0.036Mpa(20%)、0.052Mpa(40%)、0.068Mpa(60%)、0.084Mpa(80%)、0.1Mpa(100%),使氣缸活塞走完全行程。
各點偏差均要≤1.5%。
非線性偏差測試:
輸入控制氣信號0.02Mpa(0%),然后逐漸增加輸入信號至0.10Mpa(100%),再將信號降至0.02Mpa(0%),使執行機構走完全行程。
記錄下每增減0.008Mpa信號壓力對應的行程值,其實際壓力-行程關系與理論值之間的非線性偏差要≤1%。
正反行程變差測試:
與非線性偏差測試方法相同,實際正反壓力-行程關系中,同一氣壓值下的氣缸活塞正反行程值的最大差值要≤1%。
靈敏度測試:
分別在信號壓力0.03Mpa、0.06Mpa、0.09Mpa的行程處,增加和降低氣壓,測試在氣缸活塞桿開始移動0.1mm時所需要的信號壓力變化值,其最大變化要≤0.2%。
活塞氣缸的密封性測試:
將0.5Mpa的壓力接入氣缸的任一氣室中,然后切斷氣源,在10分鐘內,氣缸內壓力的下降值不應超過0.01Mpa。
位置變送器電氣零點檢測:
打開位置變送器上蓋,接好電線。
輸入12mA電流信號(0.06Mpa),此時調整變送器內圓形偏心輪,使其上面的黑線與線路板上面的白線對齊。
然后再輸入4mA電流(0.02Mpa),此時可調整變送器內調零電位器使輸出電流為4mA。
電氣零點誤差應≤1%。
位置變送器電氣滿量程檢測:
輸入20mA電流信號(0.1Mpa),此時可調整變送器內調量程電位器使輸出電流為20mA。
電氣滿量程誤差應≤1%。
作者:
用戶名已存在
時間:
2025-11-11 13:10
跟樓主同感,這個問題確實挺煩人的。
作者:
yiqi123
時間:
2025-11-21 12:19
樓主辛苦了,這么詳細的設備調試/儀器校準攻略必須推薦~
作者:
九月十日
時間:
2025-11-27 07:35
感謝你的專業指導,解決了我的疑惑。
作者:
院人上學分
時間:
2025-12-7 00:25
總的來說,你的分析很全面,感謝你提供這樣的視角!
作者:
瘋狂的喬伊
時間:
3 天前
感謝分享技術貼
歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://m.0591mm.cn/)
Powered by Discuz! X3.5