制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
音叉式液位限位開關怎么接線
[打印本頁]
作者:
思美儀器儀表
時間:
2025-6-26 13:40
標題:
音叉式液位限位開關怎么接線
音叉式液位限位開關的接線需嚴格遵循產品說明書,核心步驟與安全要點如下(以通用三線制/四線制為例):
??一、接線前準備??
??斷電操作??:
切斷電源并掛牌上鎖(LOTO),驗電確認無電壓。
??識別接口??:
打開接線盒,確認端子標識(常見標識):
??L+/+V??:電源正極(10~30V DC)
??L?/COM??:電源負極(或共用端)
??OUT/NO??:常開輸出信號
??NC??:常閉輸出信號(如有)
??BK/BU??:繼電器公共端(四線制)
??二、接線類型與對應接法??
??(1) 晶體管輸出型(三線制 NPN/PNP)?
[attach]2081[/attach]
(2) 繼電器輸出型(四線制)?
[attach]2082[/attach]
三、防爆型特殊要求??
??電纜選型??:
必須使用??鎧裝屏蔽電纜??(如MI礦用電纜)穿防爆撓性管。
??接地規范??:
外殼接地螺栓接獨立地線(線徑≥2.5mm2),接地電阻≤4Ω。
??密封處理??:
電纜入口用??防爆格蘭頭(Ex認證)?? 鎖緊,確保隔爆腔密封。
四、通電調試??
??空載測試??:
音叉懸空時:
??常開型(NO)??:輸出斷開(無信號)
??常閉型(NC)??:輸出閉合(有信號)
??液位觸發測試??:
將音叉浸入液體:
??NO型??:輸出閉合(繼電器吸合/晶體管導通)
??NC型??:輸出斷開(繼電器釋放/晶體管截止)
用萬用表測量輸出端通斷狀態是否匹配。
??五、安全注意事項??
??嚴禁短路??:晶體管輸出型禁止直接驅動大電流負載(>100mA),需加中間繼電器。
??極性防反??:DC電源正負極接錯會燒毀電子元件!
??防干擾措施??:
信號線遠離動力電纜(間距>30cm);
長距離傳輸時,用雙絞屏蔽線并單端接地。
??故障速查??:
??無輸出信號?? → 檢查電源電壓、接線端子松動、音叉被雜質包裹;
??誤動作?? → 確認安裝位置避開進料口/氣泡區,調整靈敏度電位器(如有);
??繼電器異響?? → 負載電流超容(繼電器觸點額定電流通?!?A)。
??接線簡圖示例??(PNP型接PLC):
[24V+] ----(音叉+V)
音叉OUT ----(PLC DI輸入點)
[24V GND] --(音叉COM) (PLC DI公共端接GND)
務必參照具體型號手冊操作(如E+H FTS系列、西門子SITRANS LUT400等差異較大)!
歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://m.0591mm.cn/)
Powered by Discuz! X3.5