制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
ups不間斷電源接線方法
[打印本頁]
作者:
鯤鵬智造
時間:
2025-7-7 08:33
標題:
ups不間斷電源接線方法
一、接線前準備
工具準備
準備螺絲刀、扳手、萬用表、絕緣膠布等工具,確保工具絕緣性能良好。
斷電操作
斷開UPS主機及所有相關設備的電源,避免觸電風險。
環境檢查
確保UPS安裝位置干燥、通風良好,遠離高溫、潮濕和灰塵環境。
二、電池組接線
確定電池組配置
根據UPS主機要求的電壓(如12V、24V、36V、96V、192V等),選擇合適數量的12V蓄電池進行串聯或并聯。
串聯
:正極接負極,逐個連接,增加總電壓。
并聯
:正極接正極,負極接負極,增加總容量（需主機支持)。
安裝空氣開關和接線端子
在電池柜上安裝空氣開關和接線端子,確保正負極方向正確。
連接電池線
將電池正極連接到空氣開關,負極直接連接到接線端子。
電池線需用膠布包好,防止短路,并檢查螺栓擰緊情況。
測量電壓
使用萬用表測量電池組電壓,確認符合UPS主機要求(如96V±5%)。
三、UPS主機接線
電池接入
將電池組的正極接入U(xiǎn)PS主機正極,負極接入負極,
切勿接反
。
電池線可制作成插頭,方便接入主機插座。
市電接入
根據UPS功率選擇合適規格的電線(如10KW以上用6平方毫米銅芯線,10KW以下用4平方毫米銅芯線)。
將220V或380V市電接入U(xiǎn)PS主機,火線接L端,零線接N端,地線接地。
輸出端接線
將負載設備(如服務器、電腦)的電源線接入U(xiǎn)PS輸出插座。
若負載設備較多,可使用PDU(電源分配單元)管理多個設備。
四、接線后檢查與測試
外觀檢查
確認所有連接線牢固,無松動或裸露。
檢查電池柜內無雜物,避免短路風險。
通電測試
打開UPS主機開關,等待自檢完成(通常指示燈由紅轉綠)。
觀察UPS顯示屏或指示燈,確認市電模式、電池模式工作正常。
負載測試
接入少量負載設備,測試UPS能否正常供電。
進行電池放電測試,驗證后備時間是否符合預期(如滿載下支持10分鐘)。
作者:
Alley
時間:
2025-12-3 09:30
哈哈,你這腦洞真是比黑洞還大,不過我喜歡。
作者:
早睡早起
時間:
2025-12-3 14:09
樓主分享的選型技巧太實用了,正好能用上~
作者:
四海
時間:
6 天前
贊同樓主的說法,希望能有更多的人看到。
作者:
都可雷克
時間:
3 天前
這個話題很有意義,希望能引起更多人的重視。
作者:
zhouerq
時間:
昨天 18:31
這個知識點很重要
歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://m.0591mm.cn/)
Powered by Discuz! X3.5