蓄電池測試儀放電試驗中對放電電壓的監視
為防止蓄電池的過度放電,在進行放電試驗中,必須特別注意監視蓄電池的極限電壓。因此,在放電試驗過程中,應不斷地巡回測量每一蓄電池的瑞電壓,不許低于其極限值。如果僅測員每一蓄電池的端電壓,花費時間較長,并且在接近放電末期時,電壓又下降很快,容易造成過度放電。所以在放電試驗中,除了測量單只電壓以外,還應同時監視蓄電池組的總電壓,防止蓄電池的過度放電。
為監視蓄電池組的總電壓,應首先根據每一蓄電池的放電極限電壓值,計算出蓄電池組的放電極限總電壓,然后將計算出的總電壓值,標示在放電電壓表上。也就是說,如果蓄電池組為55槽數,則總的放電極限電壓為1.8*55=99伏。所以,要在放電電壓表的刻度”伏處,劃一條紅線。當總電壓降到接近紅線時,說明每一蓄電池電壓已降到極限電壓值,或者是個別蓄電池電壓已低于極限值,應立即停止放電。
蓄電池組在放電過程中,當多數單電池的電壓還未達到極限值,而個別蓄電池的電壓已低于極限值時,放電應立即停止。否則將對那些電壓過早低于極限值的電池造成嚴重損害。因此,在放電時,必須監視總電壓,同時也要測量每一蓄電池的端電壓,兩者必須密切配合。