       孔板流量計現場顯示與DCS不相符原因:
  1、高低壓側導壓管安裝反了,造成流量漂零。
  2、管道前后直管段沒有滿足孔板的測量要求,造成介質達不到紊流狀態。
  3、變送器安裝位置不準確,導致測量端氣液兩相造成流量不準確。
  4、信號傳輸電纜存在共模干擾,造成流量偏大或者偏小。
  5、如果測量介質是需要溫壓補償的，考慮DCS溫壓補償模塊的運算公式是否恰當:
  節流件上游直管段長度不足,在同一平面內有90度彎頭;
  孔板厚度超過規定值,流量偏大;
  孔板開孔圓筒部分長度太大,流量偏大;
  負取壓孔離孔板端面距離偏大,流量偏大;
  溫壓補償做的不對。