找回密碼
 立即注冊
查看: 223|回復: 1

通風柜排風管徑多大?

[復制鏈接]

該用戶從未簽到

15

主題

0

回帖

47

積分

助理技師

積分
47
樓主
發表于 2025-4-24 11:44:36 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通風柜排風管管徑選擇指南
通風柜排風管的管徑需根據排風量、風速要求管道系統阻力綜合計算。以下是1.8米通風柜的管徑推薦及計算方法:

1. 基本計算原理(1)管道風速要求
  • 推薦風速

    • 主風管:6~12 m/s(常用8~10 m/s,平衡噪音與效率)。
    • 支管(單個通風柜連接管):4~8 m/s(避免風速過高增加阻力)。

(2)管徑計算公式
?=4???D=πv4Q??
  • D = 管道直徑(m)
  • Q = 排風量(m3/s,需將m3/h ÷ 3600)
  • v = 設計風速(m/s)


2. 1.8米通風柜的管徑計算(1)已知條件
  • 排風量 Q = 1620 m3/h(按面風速0.5 m/s計算)
  • 轉換為 m3/s
    ?=16203600=0.45?m3/sQ=36001620?=0.45m3/s
  • 設計支管風速 v = 6 m/s(推薦值)

(2)計算管徑
?=4×0.453.14×6≈0.31?m=310?mmD=3.14×64×0.45??≈0.31m=310mm
結論
  • 理論計算值:310 mm(圓整為標準管徑 315 mm)。
  • 實際常用管徑

    • 單臺1.8米通風柜:250~315 mm(根據風速調整)。
    • 多臺并聯時主風管:400~500 mm(需綜合計算總風量)。



3. 管徑選擇參考表
通風柜寬度
排風量(m3/h)
推薦支管管徑(mm)
適用風速(m/s)
1.2米1000~1200200~2506~8
1.8米1600~1800250~3156~8
2.0米2000~2200315~3506~8


4. 關鍵注意事項(1)管道材質選擇
  • 腐蝕性氣體(如酸霧):

    • PP(聚丙烯)管道:耐酸堿,輕便易安裝。
    • FRP(玻璃鋼)管道:高強度,耐腐蝕。
    • 不銹鋼管道:適用于高溫或高濕度環境。

  • 普通氣體:鍍鋅鋼板風管(成本低,但需防銹處理)。

(2)管道布置要求
  • 盡量減少彎頭(每個彎頭增加約10~15 Pa阻力)。
  • 水平管道坡度:1%~2%(防止冷凝水積聚)。
  • 軟連接:通風柜與管道間用帆布軟接,減少振動傳導。

(3)風機匹配
  • 風壓要求

    • 管道阻力(通常150~300 Pa) + 通風柜阻力(約50~100 Pa)。
    • 總風壓需≥400 Pa(長管道或復雜系統需更高)。

  • 風機類型

    • 離心風機(耐腐蝕/防爆型可選)。



5. 常見問題解答Q1:能否用200mm管徑接1.8米通風柜?
  • 不建議!若強行使用200mm管:

    • 風速會升至 14.3 m/s(?=?/?=0.45/(?×0.12)v=Q/A=0.45/(π×0.12)),導致:

      • 噪音大(嘯叫聲)。
      • 阻力激增(風機超負荷)。

Q2:多臺通風柜共用主管道時管徑如何計算?
  • 總風量 = 單臺風量 × 臺數 × 同時使用系數(通常0.7~0.9)。
  • 例如:3臺1.8米通風柜,總風量 ≈ 1620×3×0.8=3888 m3/h,主管選 500~600 mm

Q3:管道變徑如何設計?
  • 支管(315mm)→ 主管(500mm)采用 漸擴管,傾斜角≤15°。


6. 總結建議
  • 單臺1.8米通風柜:優先選擇 315mm管徑(PP/不銹鋼)。
  • 風速驗證:安裝后需用風速儀檢測實際風速(支管6~8 m/s)。
  • 專業支持:復雜系統建議委托暖通工程師進行阻力計算。

如需更詳細設計(如變風量系統/VAV),可參考 ASHRAE 110EN 14175 標準。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-7-29 13:40
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    4

    主題

    114

    回帖

    207

    積分

    高級技師

    積分
    207
    沙發
    發表于 2025-6-8 09:48:40 | 只看該作者
    感謝樓主分享,讓我學到了不少新東西。