           正壓型防爆配電柜的防爆原理: 1.正壓防爆是一種特殊的防爆型式,其主要指導思想是將可燃性物質與點燃源進行隔離,達到防爆目的。具有實現方法是通過防爆控制箱內的控制系統與氣路系統配合,將來自安全區域的保護氣體引入正壓腔,在對正壓腔內的可燃性氣體進行的清洗與置換后,使正壓腔內保持一定的壓力,阻止外部危險環境的可燃性氣體、導電性粉塵的進入,從而達到防爆目的。 2.根據正壓腔內的壓力保持方式,主要可分為具有稀釋氣流的正壓和具有泄露補償的正壓兩種方式 3.具有稀釋氣流的正壓是由保護氣體持續不斷的流過正壓腔,并保持一定流速,使正壓腔的壓力保持在工作壓力范圍內,且正壓腔的氣體可以持續得到清洗與置換。由于保護氣體持續不斷的流過正壓腔,在達到防爆要求的同時也可以帶走內部元件運行產生的熱量,因此更適用于安裝一些發熱量較大的電器元件或設備,如變頻器、軟起動器,大功率可控硅、電動機等。不足之處是所需氣流量較大,用戶現場氣源需提供足夠的流量及壓力 4.具有泄漏補償的正壓是由控制系統實時檢測正壓力腔的壓力,通過電磁閥控制保護氣體的流入與流出。當正壓腔壓力過低時,打開進氣電磁閥補氣,使壓力上升至工作壓力范圍內;當正壓腔壓力過高時,打開排氣電磁閥排氣,使壓力下降到工作壓力范圍內。由于保護氣體并未持續流動,因此具有泄露補償的正壓外殼內適合于安裝發熱量較小的低壓電器元件,如各類電氣控制系統等。 5.根據國家標準的要求,正壓型防爆控制柜還必須具備聯鎖和報警功能。即當正壓腔換氣過程未完成或正壓腔內壓力未達到工作壓力范圍時,正壓腔不能受電,以確保安全。當處于運行中的正壓腔內壓力低于設定的報警壓力下限或上,控制系統采取調整措施,同時發生聲光報警器提醒用戶注意。當控制系統采取的調整措施無效,壓力持續降低或升高至設定的電源切斷壓力下限或上,系統應及時切斷正壓腔電源,并停止運行。 從上述情況來看,正壓型防爆配電柜的思路不同于其它防爆型式,在控制系統和保護氣體的壓力、流量設計合理的情況下,正壓腔的尺寸設計靈活性較大,可生產較大體積的產品,且內裝電氣元件與設備可根據用戶要求安裝或由用戶自行安裝,大大增強了用戶使用的可擴展性。