電磁流量計調整參數時,可通過以下步驟和要點進行操作: - 進入?shù)設置界面:
- 通常通過轉換器菜單進入?shù)設置界面,利用上下鍵調整光標位置,復合鍵進行確認或移動光標。部分流量計可能配備按鍵(包括轉換器本體按鍵和紅外遙控按鍵以及磁性筆操作按鍵),在自動測量狀態下,下鍵和上鍵用于循環選擇屏幕顯示內容,復合鍵+確認鍵用于進入?shù)設置狀態。
- 流量范圍與量程設置:
- 進入“流量范圍”設置菜單,輸入最小流量(Qmin)和最大流量(Qmax),確保實際流量在量程的20%~80%范圍內以保證精度。
- 設置4~20mA對應流量范圍(如4mA=0m3/h,20mA=100m3/h),根據實際需求選擇合適的流量顯示單位(如m3/h、L/min、GPM等)。
- 零點校準:
- 在無流量狀態下進行零點校準,排空管道,確保滿管且無流動,進入“零點校準”菜單自動修正。若介質含氣泡或雜質,需手動微調。
- 若傳感器的零點超出轉換器的智能處理范圍,則需用戶進行流量零點修正。顯示中,上行FS代表儀表零點測量,下行顯示是流量零點修正值,當FS顯示不為“0”時,應調修正值使FS=0。
- 滿量程調整:
- 在流量計的最大流量點進行校準,通過調整滿量程電位器或設定標定系數來實現,確保輸出信號與實際流量相符。輸入“量程上限”(如100m3/h),用標準信號源輸入20mA,調整至顯示滿量程;輸入4mA,檢查零點是否匹配。
|