沈陽數控車床CK80135承包某外商投資的化妝品廠的機電工程項目,影響沈陽數控車床CK80135多少錢一臺的80135數控車床整個機電工程項目于2004年8月通過竣工驗收,影響沈陽數控車床CK80135多少錢一臺的80135數控車床工程內容有:廠房內通風空調、消防、電氣、給排水、蒸汽鍋爐、工藝管道、純水系統等,其中影響沈陽數控車床CK80135多少錢一臺的80135數控車床空調冷凍機組(包括一臺雙效蒸汽吸收式冷凍機組,以下簡稱冷凍機)、蒸汽鍋爐、純水處理設備及影響沈陽數控車床CK80135多少錢一臺的80135數控車床材料等為進口,由建設單位采購;純水處理系統由建設單位指定的專業設計單位設計。事件1:影響沈陽數控車床CK80135多少錢一臺的80135數控車床運行一年中制冷量始終達不到設計要求,冷凍機的蒸汽壓力只有0.72MPa,未達到設計壓力,通過檢查排除了設備材料和設計原因。事件2:影響沈陽數控車床CK80135多少錢一臺的80135數控車床系統運行半年中,抽取的水質經過化驗不能達到標準要求,建設單位要求沈陽數控車床CK80135B施工單位負責整改并承擔其費用,但B施工單位經過仔細檢查發現是由于設計錯誤造成,因此80135數控車床答應可以進行整改保修,拒絕承擔維修費用。 ![]()
事件3:在保修期內,由沈陽數控車床CK80135提供的風機盤管在計算機房發生斷裂而漏水,使建筑裝修及計算機均遭到損失,經查沈陽數控車床CK80135冷凍水柔性接管及其連接用固定件是由建設單位提供了沈陽數控車床CK80135新型材料信息,由施工單位負責采購供應,屬于不合格品,為此沈陽數控車床CK80135向施工單位發出質量投訴。事件4:2005年10月沈陽數控車床CK80135在生產過程中發現質量問題,要求B施工單位進行維修,但沈陽數控車床CK80135以合同規定保修期限為一年拒絕修理。 |